试题详情
简答题发电厂、变电所GIS的接地线及其连接应符合哪些要求?
  • A. 三相共箱式或分相式的GIS,其基座上的每一接地母线,应采用分设其两端的 接地线与发电厂或变电所的接地网连接。接地线并应和GIS室内环形接地母线连接。接地母线较长时,其中部宜另加接地线,并连接至接地网。接地线与GIS接地 母线应采用螺栓连接方式,并应采取防锈蚀措施。
    B. 接地线截面的热稳定校验,应分别按《交流电气装置的接地》6.2.7或6.2.8 的要求进行。对于只有2条或4条接地线,其截面热稳定的校验电流分别取全部接 地(短路或故障)电流的70%和35%。
    C. 当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属 氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置。
    D. GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环 形接地母线连接。GIS布置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋 应焊接成网,并和环形接地母线相连接。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题