- 简答题为什么500kV线路并联电抗器要装设匝间保护?
- 并联电抗器的匝间短路有两种情况:一种是伴随有接地故障的匝间短路.此时往往由反映接地故障的保护动作.断开电抗器的供电回路;另一种是不伴随接地的纯匝间短路。此时,短路匝与每相电抗器的总匝数之间的关系如同一台二次侧短路的自耦变压器,一、二次之间的匝数比很大.短路电流也很大.但反映到高压线端TA的电流变化却不大.这使得反映电气量的继电器很难检测匝间短路:因此,有必要装设匝间保护。