试题详情
- 简答题简述调整主板速度模拟量9.8V的方法。
- 在机房将电梯至于紧急电动运行模式,通过I型诊断仪进行1616速度调入,完成后将电梯至于正常状态,然后通过PT来观察P106的速度模拟电压,使电梯进行长距离运行,观察电压的变化,如果电压在恒速时超过9.8v。则再次将电梯至于紧急电动运行,通过使用1623参数降低速度来降低模拟电压使之达到9.8V,反之则加大。重复调整,直至电压为9.8v。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 安全钳按结构和工作原理可分为瞬时式安全钳
- DB11/418-2007《电梯日常维护
- 导轨不垂直或弯曲当电梯运行时轿厢内可听到
- 电线接头、连接端子及连接器不可设置在()
- 集选电梯在运行中应能顺向截车,并能响应最
- 在电梯产品型号的控制方式代号里,“BL”
- 井道
- 减速箱具有增大力矩的作用,所以所有的电梯
- 动力线和控制线应分开敷设,在线管内布线时
- 控制屏、柜与门、窗的正面距离不应小于()
- 国标中要求,电梯井道内表面与轿厢地坎水平
- ()蓄能型缓冲器的总行程就是载有额定载重
- 位于两端出入口处,为方便乘客的过渡并与梯
- 人身触电时的危险程度主要与()有关.
- 指出A、B、C、D中,属于曳引式电梯电气
- 装载或卸载时吊笼门与卸料平台之间的水平距
- 对电梯钢丝绳起导向作用的是()
- GB21240—2007《液压电梯制造与
- 一级资质标准:总会计师具有()以上会计职
- 层站是指各楼层用于出入()的地方。