简答题发电机应装设哪些类型的保护装置?有何作用?
  • (1)、纵差动保护。用于反映发电机线圈及其引出线的相间短路。
    (2)、横差动保护。用于反映发电机定子绕组的同相的一个分支匝间或同相不同分支间短路。
    (3)、过电流保护。用于切除发电机外部短路引起的过流,并作为发电机内部故障的后备保护,通常与复合电压(低电压、负序电压等)进行配合。
    (4)、单相接地保护。反映定子绕组单相接地故障。在不装设单相接地保护时,应用绝缘监视装置发出接地故障信号。
    (5)、不对称过负荷保护。反映不对称负荷引起的过电流,一般在5MW以上的发电机应装设此保护,动作于信号。
    (6)、对称过负荷保护。反映对称过负荷引起的过电流,一般应装设于一相过负荷信号保护。
    (7)、过压保护。反映大型汽轮发电机突然甩负荷时,引起的定子绕组的过电压。
    (8)、励磁回路的接地保护,分转子一点接地保护和转子两点接地保护。反映励磁回路绝缘状态。
    (9)、失磁保护。是反应发电机由于励磁故障造成发电机失磁,根据失磁严重程度,使发电机减负荷或切厂用电或跳发电机。