试题详情
- 简答题预想220KV棉旧线线路A相单相接地
-
运行方式:220KV系统正常方式运行,中性点投#1主变,厂用电、直流系统、EUPS系统按正常方式运行,#1、4机运行各带负荷150MW,#2、3机热备用。事故现象:上位机报“220KV棉旧线CLS-101B高频保护动作”、“220KV棉旧线CSL-102B高频保护动作”、“重合闸动作”、“211开关A相跳闸,重合闸不成功,三相跳闸。
事故处理:
1、中控值班员应根据事故现象判断棉旧线211开关因线路故障而三相跳闸,并立即将保护动作情况及开关跳闸情况汇报省调调度员,通知ON-CALL值长、ON-CALL负责人,同时应监视#1、#4机运行情况及线路潮流情况,若机组受冲击,调速器切网频控制方式,应立即通知ON-CALL人员到现场复归信号并按照调速器的有关事故处理原则处理。
2、ON-CALL值长接到通知后立即到中控室查看事故信息、到继保室查看保护信号,判定棉旧线211开关确已跳闸,并安排运行ON-CALL人员到GIS室检查211开关外观及操作气压、SF6压力情况,进入GIS室前应注意开启通排风机。
3、根据有关信号、故障录波信息判断为线路A相单相永久性接地故障,并将故障详细情况、开关检查情况汇报调度,根据调度命令作好棉旧线211开关及线路的安全措施。
4、安排运行ON-CALL人员对机组运行情况进行检查。
5、将以上处理情况汇报ON-CALL负责人、安监人员及有关领导。