简答题发电机启停机保护、误上电保护作用是什么?
  • 误上电保护:
    1)发电机盘车时,未加励磁,断路器误合,造成发电机异步起动。
    2)发电机起停过程中,已加励磁,但频率低于一定值,断路器误合。
    3)发电机起停过程中,已加励磁,但频率大于一定值,断路器误合或非同期。
    启停机保护:发电机启动或停机过程中,配置反应相间故障的保护和定子接地故障的保护。由于发电机启动或停机过程中,定子电压频率很低,因此保护采用了不受频率影响的算法,保证了启停机过程中对发电机的保护。以上的启停机保护的投入可经低频元件闭锁,也可经断路器位置辅助接点闭锁。