试题详情
- 多项选择题对于站用变下列说法正确的是()。
A、油浸式站用变本体及各部位红外测温异常,应尽快查明原因,处理发热缺陷。在进行检修前,加强油色谱跟踪分析和红外检测
B、有载分接开关切换次数超过厂家规定检修次数未检修,开展B类检修,检修前一般不宜调整分接开关
C、站用变油中水分>35mg/L不满足要求时,应结合油简化分析结果综合分析,制定C或B类检修策略
D、吸湿器油杯油位低于呼吸管口、油封罩实际油位不可见,应开展D类检修,清洗或更换油封罩,使油位清晰可见,油位低时及时补油
- A,B,C,D