- 简答题活塞式压缩机响声异常反映哪些故障?
- 压缩机工作时;都会发出声音,除轻微的机械摩擦声外,还会发出均匀的阀片敲击声。声音的大小随压缩机构造、类别差异而不同,一般开启式的压缩机响声要大些。无论声响大小,只要不是因为故障而响声异常,都是正常的。操作人员要深入了解压缩机内部的构造,要善于察觉异常声音,并判断发生的部位,及时发现故障。
压缩机异常声音有内部的,也有外部的。当内部发出“哒哒”的金属撞击声,这反映压缩机内部运动部件有松动,造成零件相互碰撞而发出噪声。一旦发出刺耳的“吱吱吱”的干摩擦声,则反映曲轴箱严重缺油,或某条油路不畅通,使某一部分运动部件干摩擦,有的则是轴封器(开启式)的干摩擦。实践证明,开启式压缩机故障比半封闭式、全封闭式的多些。它在电动机拖动时,经常会出现传动皮带太松,皮带轮打滑的“咝咝”声,皮带弹动的“啪啪”声。以及飞轮启动时与键、键槽配合太松发出的撞击声。当压缩机因吸入湿蒸汽发生液击时,也会发出“咚咚咚”的响声。一旦发现压缩机响声异常,必须立即停车,以防止事故进一步扩大,在拆开压缩机前,先将吸、排气三通阀关闭,从旁通孔放掉制冷剂,故障排除后,要启动压缩机把内部空气从排气三通阀的旁通孔排出,把系统管路各阀调整到正常运行的位臵,并要用肥皂液对压缩机检漏合格后,才能正式运行使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看