试题详情
- 简答题2012年6月15日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长张××提出对10kV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。16日7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10kV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10kV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带),但因伤势过重,经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。
-
(1)作业前既未得到相关人员同意,又未使用工作票。
(2)作业人员未验电、接地即登杆。
(3)杆上作业未使用安全带。
(4)工作负责人监护不到位,没有制止严重违章。
(5)高压套管击穿的设备缺陷未能及时发现,造成漏电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看