- 简答题2014年4月8日9时左右,××县供电公司所属集体企业××工程公司根据施工计划安排,工作负责人刘××(死者)和工作班成员王×在倪岗分支线41号杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线)。当王×在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,因两人均误认为废弃多年的线路不带电,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王×正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV电压,王×感觉手部发麻,随即扔掉接地线棒,刘××因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地。伤者经医院抢救无效,11时左右死亡。试分析该起事件中的违章行为。
-
(1)设备管理存在严重漏洞,线路图纸与实际不符,设备运行状态不清。
(2)工作票签发人、许可人在未掌握现场相邻设备是否带电的情况下,错误签发、许可工作票。
(3)现场作业人员未验电就装设接地线。
(4)当接地线连接桩头脱落与接地极脱离时,监护人未停止杆上人员接地操作,造成接地顺序错误。
(5)杆上人员接地时感觉手部发麻,说明接地线绝缘杆存在问题或握杆部位不正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看