试题详情
- 简答题 某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4m,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋,在施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工.分两层浇筑,每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃,混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7d。测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。 【问题】 1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。 2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。 3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么? 4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
-
1.该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时,应征得设计单位的同意,对于底板这种重要受力构件,不宜用HPB235代换HRB335。
2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。因为大体积混凝土施工方案应由施工单位编制,混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因:(1)混凝土的人模温度过高;(2)混凝土浇筑后未在12h内进行覆盖,且养护天数远远不够;(3)大体积混凝土水化热高,使内部与表面温差过大,产生裂缝。
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施:(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土.并适当使用缓凝剂;(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量;(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差;(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料或者预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某市准备建设一座图书馆工程,建筑面
- 滴水线应整齐、顺直,并应做到( )。
- 当工程网络计划的计划工期等于计算工期时,
- 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办
- 大体积混凝土配制不可掺入()的外加剂。
- 在工程招投标的过程中,投标人完全不应承担
- 某工程施工过程中,3名工人在大钢模修整场
- 利用国内资金的机电产品国际招标项目当遇到
- 某大型工程,由于技术特别复杂,对施
- 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程
- 属于控制性进度计划的有()。
- 背景资料: 某开发商投资新建一
- 下列土钉墙基坑支护的设计构造,错误的是(
- 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
- 背景 上海某超高层建筑由于工期
- 防水涂膜施工中,需铺设胎体增强材料时,屋
- 某小学六年级学生胡某用自己的压岁钱买了一
- 背景资料: 某办公楼工程,建筑
- 背景资料: 某办公楼工程,建筑
- 山墙泛水