试题详情
简答题管子弯制后的质量应符合哪些要求?
  • (1)无裂纹、分层、过烧等缺陷。
    (2)壁厚减薄率应符合要求。

    高中低压钢管的壁厚减薄率应分别不超过10%和15%,且不小于设计计算壁厚。
    (3)各管道的椭圆率规定高压管为5%;中、低压管为8%;钢、铝管为9%;铜合金、铝合金管为8%;铅管为10%。

    (4)中,低压管的弯曲角度α如图C-1的差值Δ规定如下:机械弯管不得超过±3mm/m,当直管长度大于3m时,其总偏差不得超过±10mm。地炉弯管不得超过±5mm/m,当直管长度大于3m时,其总偏差最大不得超过±15mm
    (5)高压管弯曲角度偏差值Δ不得超过±1.5mm/m,最大不得超过±5mm。
    (6)中、低压弯管内侧波高H应符合表C-1要求,波距t应大于或等于4H。如图C-2所示。