简答题直流系统接地现象及处理?
  • ①.现象:
    a.预告警铃响,“直流系统异常”硬光字牌发出,“直流系统接地”信号发出;
    b.智能监控装置上相应“母线绝缘低”信号报警;
    c.智能接地巡检仪上相应绝缘较低的回路将显示。
    ②.处理:
    a.检查绝缘低支路情况,根据绝缘监察装置显示的故障支路号,进行确认后通知维护电气处理;
    b.若显示故障支路是直流分屏进线,而故障点在直流分屏的负荷支路上,则通过直流分屏上的智能接地巡检仪查找;
    c.故障排除,报警自动消除,恢复装置的常规监测;
    d.如微机智能接地巡检仪失灵或巡查失败,必须由维护借助专用直流接地查找仪查找接地,如再无法查找,应进行手动查找,步骤如下:
    a).测量对地电压,判明接地极性及接地性质;
    b).首先对作业设备查找,若工作人员工作引起接地,则应排除故障,同时终止其工作;
    c).了解有无设备启动,试拉该设备的相关直流电源;
    d).选择动力负荷回路,根据负荷性质试拉,先轻后重,先负荷后电源(断UPS的直流电源时,应注意UPS的运行方式);
    e).试拉装置及直流母线上的表计电源;
    f).拉控制、信号回路。按照先拉不重要的,后拉重要的;先拉室外,后拉室内,先拉信号,后拉控制的查找原则进行。试拉时应注意:
    Ⅰ.试拉前退出相应微机保护柜内跳闸压板;
    Ⅱ.热工电源试拉时应有热工保护人员监护;
    Ⅲ.试拉前应通知有关值班人员;
    Ⅳ.主设备保护电源、控制电源试拉必须经值长同意。