- 简答题为什么自耦变压器的零序保护不宜取自中性点TA,而要取自高、中压侧的TA?
- 在高压侧发生单相接地故障时,中性点电流取决于二次绕组所在电网零序综合阻抗Z∑0,当Z∑0为某一值时,一、二次电流将在公用的绕组中完全抵消,因而中性点电流为零;当Z∑0大于此值时,中性点零序电流将与高压侧故障电流同相;当Z∑0小于此值时,中性点零序电流将与高压侧故障电流反相。