- 简答题某10kV高压开关柜,柜顶母线为矩形铝母线LMY63mm×6.3mm,母线档距=1218mm,母线平放于绝缘子上,绝缘子水平排列,中心距离α=250mm。流过母线的最大短路电流,三相最大非对称短路电流。继电保护动作时间是1.5s,断路器断路时间0.2s。试进行母线的热稳定和动稳定的校验。(母线的热稳定系数C=87,形状系数K=1,硬铝母线的应力为69MPa)
-
(1)热稳定校验
短路时间td=1.5+0.2=1.7s,故不计非周期分量发热。10kV配电装置发生短路,可认为无限容量系统,短路电流周期分量Ip不随时间变化,故有
故满足热稳定要求。
(2)动稳定校验
由题意可知母线的断面系数为
母线弯曲应力
故满足动稳定要求。