试题详情
- 简答题 某高层旅馆地上八层,地下一层,建筑高度为31.50m,总建筑面积为8880m2,每层建筑面积为987m2。地下一层设生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上二至八层为旅馆客房。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该旅馆属于哪一类高层建筑? (2)该旅馆是否应该设置自动喷水灭火系统?如果是,具体应该设置成哪类自动喷水灭火系统?
-
(1)该建筑的建筑高度小于50m,使用功能为客房和餐饮服务,层数为八层,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045-1995)的规定,该建筑为二类高层旅馆建筑。
(2)根据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB50084-2001)的规定,二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、自动扶梯底部、可燃物品仓库等部位应设自动喷水灭火系统。场所属于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,自动喷水灭火系统应采用湿式系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 石油化工企业的生产区,宜位于邻近城镇或居
- 消防车登高操作场地及其下面的地下室、管道
- 消防车要停靠在有毒火灾区域( )。
- 厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内
- 跨区域灭火救援行动中为保障各项灭火救援行
- 沙林的中毒症状表现不包括()
- 加油和CNG加气合建站中的储罐容积符合(
- 简述民用建筑平面布置防火检查的方法。
- 为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出
- 地震灾害的伤亡主要由( )造成。
- 建筑物沿街部分长度超过()m或总长度超过
- ()是社会的基本单元,也是社会消防安全管
- 下列有关为车库服务的附属建筑规模的说法中
- 控制器类设备的安装符合要求的是()。
- ( )气体灭火系统,指喷头均匀布置在保护
- 建筑内部装修材料的燃烧等级如何划分?
- 下列()等级的石油库设计总容量小于500
- 防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面距离不大
- 以下()资料应当纳入消防档案管理。
- 在城市消防远程监控系统中,通信服务器软件