- 简答题 某原油罐区设有6座100000m3外浮顶储罐,储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶,密封装置采用二次密封。储罐直径为80m,高21.80m,泡沫堰板距罐壁1.20m。经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为120L/S,系统设计压力为1.20MPA,配置泡沫混合液用水量为253m3,泡沫液用量为7.83m3(采用质量分数为3%的水成膜泡沫液)。每个储罐设有12个PC8泡沫产生器,罐区配有3支PQ8泡沫枪,用于扑救流散火灾。罐区采用环状供水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有两条干管与各自环状管网连接。罐区设消防泵房1间,5000m3消防水池两座,消防泵房设有消防冷却供水泵4台,每台流量为180L/S,扬程为185m;泡沫消防水泵两台,每台流量为180L/S,扬程为120m;穗压泵1台,流量为10L/S,扬程为120m。罐区设泡沫站1座,内设平衡压方式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动,设有1座有效容积为12m3的不锈钢泡沫液罐,储存质量分数为3%的水成膜泡沫液。罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确认火灾,远程控制启动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时,经确认火灾后,人工开启消防控制程序,程序自动启动消防泵、泡沫比例混合装置和相应的阀门,对起火油罐进行冷却和灭火。泡沫灭火系统可在5min内将泡沫混合液输送至罐上任何起火点。请分析以上案例,回答下列问题: (1)简述应如何对本工程的储罐区泡沫灭火系统进行功能验收? (2)试述本案例检测泡沫混合液发泡倍数所需设备及操作方法。
-
(1)本工程为储罐区低倍数泡沫灭火系统,功能验收时应进行喷泡沫试验,试验应满足:
①应选择最远端储罐进行试验。
②应以自动控制的方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不宜小于1min。
③喷泡沫时应测量泡沫比例混合装置的混合比,本工程所用的泡沫液为3%水成膜泡沫液,因此,混合比应为3.0%~3.9%。
④应对发泡倍数进行测量,发泡倍数不宜低于5倍。
⑤应对系统自开启消防泵至泡沫混合液输送至最远端储罐的时间进行测量,该时间不应大于5min。
(2)所需设备有:精度为20g的50kg台秤、PQ4或PQ8型泡沫枪1支、容积不小于20L的量桶1个、大于量桶上口的刮板一块。操作方法如下:
①用台秤测定量桶的空桶质量W1(kg)和满水质量W2(kg),并计算桶的空容积V=W2-W1,按清水的质量与体积的关系(1kg相当于1L)求得容积。
②从系统的最不利处的泡沫消火栓处取泡沫混合液,经泡沫枪向量桶喷放,当量桶接满泡沫后立即用刮板将量桶上口的泡沫刮平,并擦干桶外壁,立即测量桶的质量W(kg)。注意一定要在泡沫枪的进口压力达到额定值且打开泡沫枪连续喷放10s泡沫后再取泡沫。
③按以下公式求发泡倍数:N=Vρ/(W2-W1),式中ρ--泡沫混合液密度,按1kg/L计算。
④反复两次取平均值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在性能化设计中,如果能够获得所分析可燃物
- 跨区域灭火救援行动处置事故的防护和技术要
- 在气体灭火系统中,二氧化碳灭火系统不适用
- 仓库着火时,侦察小组应不少于( )人。
- 重大活动消防安保工作原则不包括()
- 简述系统安装的一般要求。
- 《中华人民共和国刑法》规定,过失引起火灾
- 全身形式,着内置式重型防化服,佩戴正压式
- 石油库立式油罐罐组内设置隔堤符合要求的是
- 下列不属于消防应急照明灯具检测项目的是(
- 为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以
- 敞开楼梯间,是指()面有墙围护,面向走道
- 一个储罐组(区)内有水溶性和非水溶性可燃
- 在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受
- 供消防车加水往水泵结合器供水的消火栓,距
- ()是石油化工行业应用最为广泛的灭火系统
- 重大危险源调查要根据()和灭火救援等基础
- 按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50
- 易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的最低温度
- 根据《自动喷水灭火系统设计规范(2005