试题详情
- 简答题简述不同防雷区界面等电位连接的要求。
-
LPZ0区到LPZ1区:外来导电物、电力线、信息线路可能从交界面处不同地点进入,在这一交界面处宜设多个等电位连接带,等电位连接带应就近连接到环形接地体或内部环形导体此类钢筋上,并连接到接地体(包括基础接地体、屏蔽构件等)金属管道就近与防雷装置相连,电力线路、信息线路通过避雷器与等电位连接带相连。
各类连接导体的截面积应符合GB50057-94表6.3.4要求。