试题详情
- 简答题新投运的变压器应进行那些交接试验?
-
在外观检查和交接试验前的检测项目均符合要求时,进行下述工作:
①空载试验,空载全电压冲击合闸试验3~5次。
②条件许可,进行耐压试验,耐压试验电压值为出厂试验值的85%。
③试验结束后,将气体继电器的信号触点接至报警回路,跳闸触点接到继电保护的跳闸回路,调整好过电流保护值,并拆除变压器的临时接地线,最后对有关部位再进行放电。
④试运行。先将冷却系统开启对强迫油循环水冷却系统,须先开潜油泵而后开启水泵。待冷却器运转正常后,再投入试运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看