试题详情
- 简答题SF6断路器故障跳闸后的检查项目?
-
①断路器外部无明显缺陷,如支持瓷瓶、端口瓷瓶、电容器瓷瓶等有无裂纹破损;
②SF6气体有无泄漏现象,电容器油有元外流;
③SF6断路器油箱油位或空气压力是否正常;
④SF6断路器事故分闸时,断路器如出现"油压低(或空气压力低)"、"SF6气压低"、"机构故障"、"位置不一致"等信号,应针对故障和信号情况,重点检查相应设备。 关注下方微信公众号,在线模考后查看