试题详情
- 简答题架空线路导线的弧垂为什么发生变化?调整弧垂的方法有哪几种?
-
引起导线弧垂变化的原因有:
(1)导线的初伸长(新架线路);
(2)气温的变化;
(3)耐张杆塔的位移或变形;
(4)杆塔拉线的松动或横担的扭转;
(5)覆冰等引起的机械荷载变化;
(6)线路长期满负荷或过负荷运行;
(7)线材长期运行后的疲劳引起的塑变。
调整弧垂的方法一般是:
(1)重新紧线,注意三相导线的平衡;
(2)预先计算需要减少的导线长,然后直接在耐张线夹处进行调整。 关注下方微信公众号,在线模考后查看