试题详情
简答题叙述单元制除盐设备再生的操作步骤?
  • 除盐系统阴阳床再生时,阴阳床同时再生,也可以同时置换。
    1检查酸碱计量箱液位是否在高位位置。
    2阴床小反洗。启动水泵、除碳风机。开阳床入口门、出口门,中间水箱水位应有一半以上时,启动中间水泵,开阴床小反洗进水门、反洗排水门,小反洗流量控制在20~30L/h,等反洗排水清澈透明后(约15min),关阴床小反洗进水门,阴床反洗排水门,关阳床出、入口门。停中间水泵、水泵、除碳风机。
    阴床中排放水。开阴床中排门,阴床空气门。
    3阳床小反洗。启动水泵,开阳床小反洗入口门、反洗排水门,反洗流量控制在20~30t/h。等反洗排水清澈透明后(约20min)关阳床小反洗入口门、反洗排水门。
    4阳床中排放水。开阳床中排门、阳床空气门。中排放水约15min,不再有水排出时,进行阴、阳床再生。
    5进酸碱再生液。开阳床进酸门,阴床进碱门。开阳床酸喷射器入口门,队床碱喷射器入口门,启动除盐再生泵。开酸碱计量箱出口气动门,用手动门来调整再生液浓度,应在规定的范围内。
    6阴阳床再生置换。当酸碱计量箱发低位信号时,关闭计量箱出口气动门,开始进行阴阳床的置换,约40min,到时间停除盐再生水泵,关阳、阴床喷射器入口门,关阳床进酸门,阳床进碱门,阴、阳床的中排门。
    7阳床小正洗。启动淡水泵,开阳床入口门,当阳床空气门见水后,开阳床中排门,关空气门,进行小正洗。
    8阳床正洗。阳床小正洗15min后,开正洗排水门,关阳床中排门,进行正洗。
    9正洗30min后,取样化验出水酸度,与正常运行一致,含钠量不大于800μg/L时,阳床冲洗合格,可以投入运行,开阳床出口门,启动除碳风机,关阳床正洗排水门,中间水箱注水。
    10阴床小正洗。中间水箱水位在1/2以上时,开阴床入口门,中间水泵,待空气门见水后,开阴床中排门,关空气门。
    11阴床正洗。阴床小正洗15min后,开正洗排水门,关阴床中排水门,正洗30min后,取样化验阴床出水电导率和二氧化硅,当电导率小于5μs/cm,二氧化硅小于100μg/L时,阴床再生完毕。关阴床正洗排水门,一阴床出口门,除盐设备即投入运行。
    12阴床冲洗完后,停淡水泵、除碳风机、中间水泵,关阴床正洗排水门、阴阳床入口门、出口门。设备列入备用。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看