- 简答题铁心接地电流检测中的安全要求是什么?
-
1)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求。
2)检测工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。
3)应在良好的天气下进行,户外作业如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作,风力大于5级时,不宜进行该项工作。
4)检测时应与设备带电部位保持相应的安全距离。
5)在进行检测时,要防止误碰误动设备。
6)行走中注意脚下,防止踩踏设备管道。
7)测试前必须认真检查表计倍率、量程、零位,均应正确无误。 关注下方微信公众号,在线模考后查看