试题详情
简答题系统电压、频率变动时如何处理?
  • 当电力系统发生事故,如突然甩负荷,使发电机电压升高时,在励磁调节器自动调节投运的条件下,可实现发电机自动强减励磁。在励磁调节器手动调节投运的条件下,则应手动迅速降低励磁,减小无功,但注意不得超过发电机出力图即P—Q图允许的范围。当电力系统发生事故,如发生发电厂近区短路故障,使发电机电压较大幅度下降时,在励磁调节器自动调节投运的条件下,可实现发电机自动强行励磁,快速提高励磁到顶值电压,使发电机向电力系统提供大量的无功功率,以消除振荡,将异步运行的发电机拉入同步,恢复稳定运行。在励磁调节器手动调节投运的条件下,则应手动迅速增大励磁,减小发电机有功功率,防止出现失步。
    当电力系统发生事故,如突然甩负荷,使单元机组频率升高时,要迅速降低机组的有功功率,避免电力系统失去稳定或汽轮发电机组超速。当电力系统发生事故使单元机组频率降低时,发电厂中各机组应尽一切可能增加有功出力,以弥补电力系统有功功率的不足,当频率降到46Hz时,应按事先制定的反事故措施方案使发电机与电力系统解列,带一部分负荷及厂用电,保证厂用电系统供电正常,以便消除故障后尽快使发电机并网,恢复电力系统正常运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题