试题详情
- 简答题发电机滑环电刷冒火原因是什么?如何消除?维护时注意哪些问题?
-
发电机滑环电刷冒火的原因和消除的方法如下:
(1)电刷研磨不良,接触面积小。应重磨电刷或使发电机在轻负荷下作长时间运行,直到磨好为止。
(2)电刷和引线、引线和接线端子间的连接松动,接触电阻大,造成负荷分配不均匀。应检查电刷与铜辫的接触及引线回路中各螺丝是否上紧,接触是否良好。
(3)电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌号的电刷。应检查电刷牌号,更换成制造厂指定的或经试验适用的电刷。
(4)电刷压力不均匀,或不符合要求。用弹簧秤检查电刷压力,进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不发生火花情况下的最小压力,一般为0.02~0.03MPA.),特别注意使各电刷的压力均匀,其差别不应超过10%。
(5)电刷磨短。电刷磨短至规定值时,必须更换。
(6)滑环和电刷表面不洁,随不洁程度,可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花。用白布浸少许酒精擦拭滑环,用干净白布擦电刷表面,在研磨工具上,覆以细玻璃砂纸研磨滑环。
(7)电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加。应检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活动,更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1~0.2mm的间隙。
(8)滑环磨损不均匀、电刷松弛或机组振动等原因造成电刷振动,火花依振动的大小而不同。应查明振动的原因并消除之。
(9)滑环不圆、表面不平、严重磨损或撞伤。应进行车磨。
滑环电刷维护时注意事项:
在运行中的发电机滑环电刷上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或铺胶皮垫,使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时,更应注意。禁止同时用两手接触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分。工作时应穿工作服,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来。衣袖要小,并在手腕处扣住。女工还应将长发或辫子卷在帽子内。 关注下方微信公众号,在线模考后查看