- 简答题为什么110千伏电压互感器一次不装设保险?
- 110千伏电压互感器的结构采用单相串级绝缘,裕度大;110千伏引线系硬连接,相间距离较大,引起相间故障可能性较小;110千伏系统是中性点直接接地系统,每相电压互感器不可能长期承受线电压运行,因此110千伏以上的电压互感器一次不装设保险。