- 简答题运行中给水母管压力降低应如何处理?
-
运行中给水母管压力降低的处理方法如下:
(1)检查给水泵运行情况,检查各参数是否正常且应互相对应,以及出口门、再循环门的开度。若是有异常,应及时处理。
(2)检查给水母管系统是否有大的泄漏或误开其他门。
(3)联系锅炉运行人员调整给水流量,如果勺位已开到最大仍不起作用,应启动备用泵,再进行认真检查,必要时停泵处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看