- 简答题高压开关柜的LSC2类、IAC级分别是什么意思?
- LSC2类指具备运行连续性功能的高压开关柜,即当打开功能单元的任意一个可触及隔室时(除母线隔室外),所有其他功能单元仍可继续带电正常运行的开关柜。IAC级指经试验验证能满足在内部电弧情况下保护人员规定要求的高压开关柜。