- 简答题试述断路器的型式试验、出厂试验和现场试验有何区别?
-
型式试验是对产品比较全面的考核,目的是鉴定某种产品是否符合国家标准,以制定能否定型生产。进行型式试验的产品应与其技术条件和图样相符。对下列情况的断路器应进行型式试验:
①新产品;
②转厂试制产品;
③当所配操动机构型号或规格改变时;
④当对产品在设计、工艺或所使用的材料上作重要改变时;
⑤批量生产的产品,每隔8~10年应进行一次温升、机械寿命及100%额定短路电流开断、关合试验,其他项目必要时也可进行。型式试验项目分必试项目和供需双方协议进行试验的项目。前者还包括一些与使用条件有关的特殊项目,如近区故障、失步开断等;后者包括一些专题项目,如污秽条件下的绝缘试验、地震试验、并联开断以及异相接地条件下的短路开断试验等。
出厂试验是对每台出厂产品必须进行的试验,也就是每台设备必须经制造厂质检部门进行试验检查合格后才能出厂。产品出厂时必须附有证明产品质量合格的测试数据或文件。
现场试验是产品安装调试后用来检查安装是否正确,产品性能是否符合要求,而进行的试验项目。试验项目根据出厂试验项目和现场具体条件确定,试验结果应与出厂试验结果相比较。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥并验收
- 底半径为15cm,高为50cm的圆锥体的
- 画出一张悬垂绝缘子串组装图,并指出各种金
- 如何理解吃亏就是占便宜?
- 铝过渡管和铝线鼻子采用点压接时,压坑深度
- 应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否
- 不得中断的电力系统的通信设施为()电力设
- 两根铜丝的重量相同,其中甲的长度是乙的1
- 交流电流表或交流电压表指示的数值是()
- 按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收
- 为防止感应过电压的危害,电气设备应与避雷
- 换流站的正(负)极是()。
- 户外电缆沟内的隔断采用防火墙,对于非阻燃
- 试论述大多数110kV及以上少油断路器都
- 简述事故责任分为哪四种?
- Y,d接线三相变压器一次侧C相熔断器熔断
- “剪贴板”是内存中的一块区域。
- 少油断路器中的绝缘油主要用于断路器的绝缘
- 对电磁式电压互感器做3倍工频感应耐压试验
- 作业现场的基本条件是什么