试题详情
简答题 某办公楼共4层,总建筑面积约8000m2。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯40只,3W应急照明灯10只,安全出口标志灯16只,单向悬挂应急标志灯22只,单向壁挂应急标志灯64只。应急照明配电箱安装在每层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。 根据以上场景,回答下列问题。 由于消防应急照明和疏散指示系统在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状态,其应急转换时间不应大于多少时间?对于高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于多少时间?
  • 由于消防应急照明和疏散指示系统在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状态,其应急转换时间不应大于5s,对于高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于0.25s,及时为人员疏散和消防作业提供必要的帮助。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题