试题详情
简答题请回答出D-102加氧的操作。
  • 加氧操作:
    (1)主控复位PB-2后,现场复位HS-104电磁阀。现场用FRC-101旁路阀控制向二段炉加入氧气,首次加氧量控制为200±50Kg/h。主控注意观察D-102顶部温度TR-110-1、TR-110-2变化情况,加氧后40~60秒钟,TR-110-1、TR-110-2确有温升,则说明已点燃。
    (2)第一次加氧后,待TR-110-1温度稳定,没有上涨趋势时,再用FRC-101开工旁路控制加入氧量,以TR-110-1升温速度以≤50℃/h为准,同时注意调节PIC-103压力稳定。
    (3)当FRC-101流量大于10t/h后,将氧气倒至FIC-101主路控制,逐渐关闭其旁路阀,用FRC-101控制加入氧气量。
    (4)逐渐将工艺负荷FRC-103加到80%,相应调节FRC-101。
    (5)注意配合主控人员调节B-102的背压,逐渐将TI-121的温度控制在520℃左右稳定。