试题详情
- 简答题简述35KV单相接地的故障处理。
-
现象:运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。
分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升高。而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。
处理:1)根据现场现象作好记录,汇报调度;
2)根据信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等情况,分析判断;
4)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套);
4)若站内设备的问题,,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;
5)做好安全措施,待来人处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看