试题详情
- 简答题套系统BZA20110负载电流30A,交流停电一段时间电池空开跳闸,试描述测试步骤。
-
思路:电池空开性能问题或者电池无法放电正常保护,或者监控单元误动作。
1、检查电池空开机械性能是否良好,接触性能。
2、断开电池保护单元跳闸驱动线,在BFU控制电路板上断开第三根黑色线。
3、调低系统整流模块电压(保证最坏情况下能给系统供电),让电池放电。
说明:这时如果电池空开跳闸就是过温,过流保护。
注:观察电池电压,电流,如果电池电压下降很快,说明为电池性能问题。
如果电压电流正常,但保护空开跳闸,则空开机械损坏。
如果电池电流正常,而且空开不跳闸,接上BFU电池跳闸驱动线,观察:
如果跳闸,说明是监控单元误操作,检查设置,如果设置没有问题,监控单元损坏。
如果不跳闸,一切正常,但不知道什么时候会出现类似情况:
(1)检查电池电缆是否接触良好
(2)断开电池跳闸驱动线或者更换监控单元 关注下方微信公众号,在线模考后查看