简答题针对炉膛负压测点经常出现堵灰导致引风自动不能投运的故障现象,请谈一下实际处理过程与改进措施。
  • 1)现场查看:了解炉膛负压测点分布情况,有否存在靠近吹灰器情况;
    2)判断故障点:检查炉膛负压测点堵灰部位,重点取样点处测量筒和倒坡点;
    3)编制计划:制订整改方案和实施计划,大致如下:a.若炉压测量受吹灰器影响,测点移位;b.消除到坡点和堵灰点c.如测量筒问题改成防堵型测量筒,安装角度与水平方向成60°;d.调整微吹风装置风量。
    4)措施保证:若测点移位,联系机务点检员共同选点;若测量筒改型联系机务进行;调整吹扫风压风流量时,要在确保不影响炉膛负压测量的基础上达到最好吹扫效果;
    5)实施监督:利用机组检修间隙,进行整改,并对整改过程进行监督;
    6)效果检查:改造后,投运引风自动,利用历史趋势观察效果;
    7)运行监督:经常检查炉膛负压测量筒堵灰情况,若仍有堵灰,在不影响炉膛负压测量的基础上稍提高微吹风流量。