简答题在锅炉安全监控装置试验项目与技术标准中,对火焰显示试验作了哪些规定?
  • 1)模拟校验法:源点处强制全部给粉机输入信号(给粉信号失去),用模拟校验装置或短接火焰信号输入端子的方法,输入全炉膛无火焰信号,此时装置应不动作;现场释放某一路给粉强制信号,经设定的时间延时后,装置应动作发出跳闸信号,“MFT跳闸”和首次跳闸故障记忆灯“炉膛熄火”灯亮,“MFT复归”灯灭且音响报警(每路试验,应结果相同);
    2)在有条件的情况下,根据制造厂提供的光照度响应范围进行光照度响应试验:
    (1)在基准条件下,调整光源的亮度,用照度计测试光照度在规定的范围内变化,火焰检测装置的光照度响应误差应符合产品说明书指标;
    (2)调整光源的输出频率,在规定的范围内变化,火焰检测装置均应有响应;其火焰脉动响应频率误差限应符合产品说明书指标;
    (3)将火焰频率值、照度值、光源频率置于整定值,火焰检测装置输出触点接电动秒表停止计时端,进行有火焰响应时间的试验;当火焰检测装置处于工作状态,开启光源,同时电动秒表开始计时,至火焰检测装置输出触点动作,电动秒表停止计时,此火焰响应时间应符合产品指标;
    3)若2)无条件进行,全炉膛火焰检测性能也可采用具有脉动频率的可见光检查,观察、记录火焰检测探头对闪烁光和平光的鉴别能力,以及对光强弱变化的敏感程度应符合要求;
    4)火焰显示可以进行模拟量调校的装置,应进行火焰显示校准。