- 简答题一三相低压动力系统Pjs=180kW、Qjs=120kvar,系统Un=380V,问:(1)系统功率因数为多大?(2)系统电流为多大?(3)若要提高系统功率因数到0.95,需要多大无功补偿量QC?(4)什么叫欠补偿、过补偿与最佳补偿?通常供电系统选择何种补偿?
-
(1)cosα=0.832
(2)I=328.71A
(3)Q=61.02kvar
(4)Q1为欠补状态;q:q1为最佳偿状态;Q>Q为过补偿状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看