试题详情
- 简答题发电机液体检漏器液位高如何处理?
-
当液体检漏器中任一个液位达到报警值时,发出此报警信号,运行人员应检查全部检漏器,确定是哪一个检漏器报警,判断故障程度并进行如下处理:
(1)打开各检漏器放液阀,检查泄漏的是油还是水;若泄漏为内冷水,应立即检查原因,按发电机“定子线棒或导水管漏水”处理。
(2)检测器中的液体排净后应立即关闭放液阀。
(3)如果泄漏量很小,从排净液体至再发报警时间间隔较长,则不需采取紧急措施。
(4)如果泄漏量较大,排净液体后很快就又报警,则应立即查明原因及时消除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看