试题详情
简答题简述变流器网侧主控开吸合实验步骤。
  • 解除网侧空开机械锁定(钥匙处于与地面垂直的位置),进入1U1 P2.9.1菜单, 进入Test mode,测试密码为31504, 将P2.9.2 Force PreCharge的值设置为“1”来进行强制预充电并等待30s, 使用2U1的Keypad面板M1的V1.8监测DC-link电压,电压值在900V时网侧空开闭合, 设置P2.9.3.1 Allow breaker test为Yes, 设置P2.9.3.2 Force breaker 为Yes, 强制闭合网侧空开, 设置P2.9.3.2 Force breaker 为No, 设置P2.9.3.1 Allow breaker test 为No, 恢复运行参数。