试题详情
- 简答题 某二类高层建筑主楼内地上一、二层商场设有自动扶梯连通上下层,自动扶梯的开口部位尺寸18米(宽)×4米(高),上下连通层的建筑面积之和为5000平方米,上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘。 问:(1)该场所防火分区允许最大建筑面积为多少(含条件)? (2)开口部位能否用水幕进行防火分隔?为什么? (3)防火卷帘是否需设闭式自动喷水系统保护?
-
(1)当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区允许最大建筑面积为4000平方米。
(2)不能,按照《喷规》防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15米(宽)×8米(高)的开口(舞台口除外)。
(3)不需要,在设置防火墙确有困难的场所,当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,但自动扶梯的背火面无可燃物可以不采用自动喷水灭火系统保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看