简答题配热电阻的自动平衡电桥和配热电偶的自动电位差计有何区别?
  • 自动平衡电桥和自动电位差计的主要区别有:
    (1)自动平衡电桥的作用原理是四臂电桥平衡法,当输入信号不变时,电桥处于平衡状态。电子自动电位差计的作用原理是电压补偿平衡法,测量桥路属不平衡电桥,其电势平衡后桥路仍处于不平衡状态;
    (2)自动平衡电桥的测温元件是热电阻,它连接在桥臂之中,其输入的是随温度变化而变化的热电阻的电阻值。电子自动电位差计的测温元件是热电偶,它连接在桥路输出的对角线上,其输入信号是随温度变化而变化的热电偶的热电势值。
    (3)电子自动平衡电桥与热电阻的连接采用三线制,并使每根导线的电阻值为2.5±0.05Ω,以减少导线电阻随环境温度变化而带来的影响。电子自动电位差计与热电偶的连接则采用补偿导线,并采用温度补偿电阻(冷端补偿电阻)来补偿参考端温度变化的影响。
    (4)电子自动平衡电桥桥路的供电有交流供电和直流供电两种,其放大器也分为交流放大器和直流放大器两种。电子自动电位差计的桥路是采用直流供电,其放大器是直流放大器。