- 简答题低频率运行会给电力系统的安全带来哪些严重的后果?
-
低频率运行会给电力系统的安全带来如下严重后果:
(1)频率下降会使火电厂厂用机械生产率降低。当频率降到48~47Hz时,给水泵、循环水泵、送风机、吸风机等的生产率显著下降,几分钟后将使发电机出力降低,导致频率进一步降低。严重时,这种循环会引起频率崩溃。
(2)因发电机转速低于额定转速,对某些励磁系统来说,励磁电压相应降低,系统电压也随之降低。当频率降低到46~45Hz时,一般的自动调节励磁系统将不能保证发电机的额定电压;若频率再降低,就将导致系统的电压崩溃,破坏系统的并联运行。
(3)频率低于49.5Hz长期运行时,某些汽轮机个别级的叶片会发生共振,导致其机械损伤,甚至损坏。
(4)破坏电厂和系统运行的经济性,增加燃料的额外消耗。
(5)频率的降低影响某些测量仪表的准确性,系统内的电钟变慢。 关注下方微信公众号,在线模考后查看