- 简答题某厂一块三相三线有功电能表,原读数为3000kW•h,两个月后读数为1000kW•h,电流互感器变比为100A/5A,电压互感器变比为600V/100V,经检查错误接线的功率表达式为P′=-2UIcos(30°+φ ),平均功率因数为0.9,求实际电量。
-
实际有功电量为333.6万kW•h。 关注下方微信公众号,在线模考后查看