- 简答题写出压力变送器示值检定的具体步骤。
- 检定时,从下限值开始平稳地输入压力信号到各检定点,读取并记录输出值至上限;然后反方向平稳地改变压力信号到各检定点,读取并记录输出值至下限。以这样上、下行程的检定作为一次循环,有疑点及仲裁时需进行3次循环的检定。在检定过程中不允许调零点和量程,不允许轻敲或振动变送器,在接近检定点时,输入压力信号应足够慢,须避免过冲现象。上限值只在上行程时检定,下限值只在下行程时检定。