- 简答题断路器合闸时操动机构拒动哪些原因?如何查找?
- 其原因可能有:
1)合闸托子油泥过多卡住;
2)托架坡度大、不正或吃度小;
3)三点过高、分闸锁钩啮不牢;
4)机械卡住,未复归到预备全合闸位置;
5)合闸铁芯超越行程小;
6)合闸缓冲间隙小。根据以上判断逐项检查,直到找到故障进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看