试题详情
- 简答题电除尘器停止的操作原则?
-
1、单元长或炉值班员接至停炉命令时通知电除尘值班员
2、减负荷过程中,应监视各表计的运行情况,随时进行调整
3、当锅炉停炉前,负荷降至50%以下或投油前应及时通知电除尘值班员,停止电场运行及高压整流变运行
4、将阳极和阴极振打改为连续运行,锁气器连续运行直至锅炉来灭火1小时后极板积灰全部清除方可停止运行
5、排灰方式和振打方式相对应,连续振打就要连续排灰,并根据下灰情况提高冲灰水量,排尽时停止系统运行
6、拉开各电场的ME开关,拉开各个高压控制柜内FQ1、FQ2开关
7、槽形板打装置在锅炉灭火后投入运行30分钟停止
8、将各个电场的ME开关拉出,拉形式各个ME开关控制直流
9、拉开各个高压隔离刀闸并将刀闸可靠接地 关注下方微信公众号,在线模考后查看