简答题 单向起动反接制动控制线路如下图所示,RA为反接电阻,采用速度继电器BS来检测电动机转速的变化,电机转速在120~3000rpm范围内速度继电器触头动作,电机转速低于100rpm时,其触头复位。请仔细阅读下图,说明电路中FA和BB的作用,并分析该电路的工作过程。
  • (1)FA是熔断器,当电路发生过载或短路故障时,熔体电流超过某一数值,就会导致熔体熔断,从而断开电路起保护作用;BB是热继电器,主要是对电动机起过载保护、断相保护,电流不平衡运行保护的作用。
    (2)单向起动:合上开关QA0,按下启动按钮SF2,交流接触器QA1线圈得电吸合,QA1三相主触点接通电机绕组电源,电机单向起动,当电机转速大于120rpm时,速度继电器BS常开触头闭合;反接制动:按下停止按钮SF1,交流接触器QA1线圈失电,QA1三相主触点断开;同时,交流接触器QA2线圈得电,QA2三相主触点通过反接电阻RA接通电机绕组电源,使电机产生反力矩,制动开始,待电机转速低于100rpm时,速度继电器BS常开触头打开,QA2线圈失电,QA2三相主触点断开,制动过程结束。(控制电路还设置了自锁、互锁功能)