试题详情
- 简答题 某塔式住宅楼,建筑层数地上十三层,地下一层(发电机、变压器室等设备用房),建筑高度为34m,每层6户,每层建筑面积为800m2,设有一座剪刀楼梯和一部消防电梯,并按有关消防技术规范规定设置了相应的消防设施。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该建筑疏散楼梯设置是否符合要求?为什么? (2)柴油发电机房的设置应符合哪些规定?
-
(1)符合。因为该住宅楼每层面积已超过650m 2 ,所以必须至少设两个安全出口。
(2)柴油发电机房的设置应符合下列规定:①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门须为甲级防火门。②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于1m 3 ,不得使用闪点低于60℃的柴油,且储油间应采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。③应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 耐火等级为二级的厂房和仓库建筑构件的楼板
- 气体灭火系统储存装置上压力计、液位计、称
- 当采用自然排烟时,高层建筑防烟楼梯间前室
- 某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝
- 湿式自动喷水灭火系统中,开启末端试水装置
- 某绿化广场下的单层独立地下车库建筑面积3
- 下列有关模拟喷放试验的试验要求说法,不正
- 下列场所宜选择可燃气体探测器()。
- 根据《建筑设计防火规范》厂房(仓库)的耐
- 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一
- 建筑防火性能评估单元不包括()。
- 采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显
- 对于室内最大净空高度不超过8m,且保护区
- 对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应
- 《建筑设计防火规范》规定,配电线路敷设在
- 下列泡沫灭火系统检查不属于系统月检的是(
- 某综合楼地上52层,地下3层,建筑
- 下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是()
- 根据《公路隧道消防技术规程》,有关独立避
- 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内铁