- 简答题 某商业综合体地上二十六层,地下三层,建设用地面积为89500m2,总建筑面积为377300m2,其中地上建筑面积为270800m2,地下建筑面积为106500m2。该建筑地上一层至三层设计为室内步行街,通过若干中庭互相连通。步行街建筑面积为43411m2,其中首层建筑面积为15922m2,步行街净宽约11~15m。 该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房;首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺;二、三层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅;四至六层主要使用性质为百货、酒楼、电影院;七至二十六层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除室内步行街的防火分区划分、安全疏散以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)对该商业综合体进行性能化设计评估工作的单位和人员应满足哪些条件? (2)对于此类商业综合体建筑,在进行消防性能化设计和火灾危险性评估时,火灾场景的设定应考虑的内容有哪些? (3)针对本案例室内步行街防火分区面积扩大、借用室内步行街进行疏散的消防问题,应当采取何种消防措施解决?
-
(1)从事性能化设计评估工作的单位和人员应具备的条件有:①具有独立法人资格,有固定的办公地点,注册资金不少于100万元。②法定代表人具有大学本科以上学历、高级技术职称。③具有高级技术职称的专业人员不少于8人,其中性能化设计评估专业技术人员不少于4人,建筑防火、消防给水、防烟排烟、消防电气专业技术人员各不少于1人。④专业技术人员具有大学本科及以上学历,且从事本专业工作经历不少于5年。⑤专业技术人员不同时被两家及以上从事性能化设计评估的单位聘用。⑥具有满足性能化设计评估需要的计算软件及计算设备。⑦不从事影响性能化设计评估工作公正性的业务。
(2)对于此类商业综合体建筑,在进行消防性能化设计和火灾危险性评估时,火灾场景的设定应考虑的内容有火源位置、火灾的增长模型、自动喷水灭火系统是否有效、防排烟系统是否有效、步行街的顶棚的燃烧性能等。
(3)采取下列方法解决防火分区面积超大的问题:①剥离危险源,将步行街两侧分隔为面积不超过300m2,的商铺,面向步行街一侧应采用耐火极限不低于1.00h的维护结构分隔。②室内步行街不应布置可燃物,应采用不燃或难燃材料。③室内步行街应设置有效的排烟措施、自动灭火措施。