试题详情
- 简答题 某商住楼共十九层,建筑高度为66.8m,一至四层为商场,五至十九层为住宅,每层高为2.8m。商场每层建筑面积为4800m2,设计一个防火分区,四周墙面未设可开启外窗;设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用不燃烧或难燃烧材料装修,商场疏散通过主楼一至十九层的剪刀楼梯间及一至四层商场的两座封闭楼梯间。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该建筑为哪类高层建筑?耐火等级为几级? (2)题干中的设计有哪些不符合规范要求?
-
(1)该商住楼建筑高度为66.8m,故其属于一类高层商住楼,耐火等级应为一级。
(2)题干中的设计在以下方面不符合规范要求:①楼梯间设置不符合要求,商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置,与商场部分应严格分开。②该商场防火分区不符合要求,其最大允许建筑面积为4000m 2 。③商场应设置机械排烟系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看