简答题启动前应对励磁系统进行哪些操作与检查?
  • (1)直流室供励磁用UPS电源小开关合人,而且就地小间内电压表有指示。
    (2)直流室内供励磁用220V直流电源小开关合入,而且就地小间内电压表有指示;励磁系统:DC3A/125合入;DC4A/126断开备用。
    (3)CC34、T/D2间隔预励磁及风扇电源开关合人。
    (4)热交换器的闭式冷却水出、人口手动门开启,各冷却器上部的疏水门稍开。
    (5)询问继电器保护专责人员励磁柜内各交、直流小开关是否已合入,励磁系统是否具备投入条件。盘内A1、A2调节器手/自动选择开关(SMA)均应在“自动”位置,励磁系统控制。
    (6)励磁系统顶部、底部风机大修后,由外部电源试运应良好,且风机自投入试验应良好,将风机电源选择开关CVES与CVEI均选在“内部电源”位置,将顶部、底部风机选择开关选择在“顶部”或“底部”位置。
    (7)远方/就地选择开关SLD选择在“远方”位置。
    (8)A1、A2调节器跟踪投、停开关158A1、158A2均应置“投入”位置。
    (9)全面检查后,应将励磁柜各柜门锁好,防止运行中有关柜门打开而破坏密闭循环风冷的效果。